Samson-47
18-06-2020 à 09h42
Donc ton frigo consomme plus de 100 W! Même sans doute plus de 120W, puisque la sortie s'est mise en défaut! Attention à la batterie quand il n'y a pas de soleil, même si le régulateur empêche normalement une décharge trop importante!
Il faudrait un système AES pour repasser au gaz automatiquement ...
Pour la protection, on n'en met pas sur le circuit "load" (ici le frigo), mais pour l'éclairage, si c'est à LEDs, un petit fusible de 5 A pour un câble de 1.5 mm², c'est suffisant ...
Je suppose que c'est la question!

Samson, 1905 msg, 70 ans. Evran (FR-22). Chausson Flash 2009- F. Transit 2.2. 75000 km.Frigo MDC 110
 Citer Alerter [86511]
Poupoudu84
18-06-2020 à 15h13
Comme le cable qui sort du panneau solaire est en 6 mm et ne mesure qu un metre il risque d être un peu juste pour alimenter le regulateur , donc je vais devoir rajouter un petit metre J avais pensé mettre un genre de coupe circuit qui me permettrait de faire un point de coupure pour l hivernage de la caravane et en meme temps si j ai besoin de travailler sur le circuit je peut isoler le panneau Quand pensez vous ?

Patrick, 19 msg, 66 ans. Mazan (FR-84). Caravane 1980 sur . 0 km.
 Citer Alerter [86516]
publicité
18-06-2020 à 15h13
Lien commercial -41-


Poupoudu84
18-06-2020 à 16h00
Merci pour toutes ses réponses et le tableau pour le calcul de la section en fonction de la puissance et de la longueur du cable c est super Par contre comment pourrais je connaitre la puissance de mon Frigo a part mettre un aperemetre en serie dans le circuit


Patrick, 19 msg, 66 ans. Mazan (FR-84). Caravane 1980 sur . 0 km.
 Citer Alerter [86527]
Poupoudu84
18-06-2020 à 16h04
sachant que U = 12 V ET on suppose que I = 13 A on peut dire que P = 156 W Mais je ne connais pas la valeur exact de I

Patrick, 19 msg, 66 ans. Mazan (FR-84). Caravane 1980 sur . 0 km.
 Citer Alerter [86528]
Samson-47
19-06-2020 à 09h06
La puissance habituelle des "petits" frigos est de 120 à 150 W effectivement! Mon ancien frigo tri-mixte consommait 12A sous 12V environ! La seule façon, effectivement, c'est la mesure avec un ampèremètre, ou bien avec un watt-mètre (pour éviter de faire la multiplication, sinon il faut une calculatrice ) Sachant que la puissance réelle dépend de la tension !
On peut aussi mesurer la résistance à l'ohm-mètre, et faire le calcul, mais c'est peu précis, avec une résistance proche de 0, ou alors il faut un appareil de précision, et encore, avec l'échauffement, on aura du mal à savoir ...

Pour le panneau solaire, inutile de mettre un coupe-circuit, en cas de besoin, tu débranches la connexion au niveau du régulateur! Toutes les "connexions" ou "coupures" sur le circuit PS sont déconseillées! Perso, j'ai mis une cosse ronde (jaune) sur le + du panneau, mais si on peut s'en passer, c'est en principe mieux! Enfin, là, si tu dois rajouter de la longueur, tu auras déjà un raccordement! Tu peux en profiter pour mettre une cosse (mâle/femelle) par ex.

Samson, 1905 msg, 70 ans. Evran (FR-22). Chausson Flash 2009- F. Transit 2.2. 75000 km.Frigo MDC 110
 Citer Alerter [86557]
Poupoudu84
26-06-2020 à 07h12
Bonjour
Mon cousin m a déconseillé de brancher le frigo sur le 12 v Donc mon panneau fait 170 W , je l alimenterai en 4 carre et ma batterie 100 AH. Il me dit qu il fera beaucoup moins de froid qu'avec le gaz.
Quand pensez vous Et que ma batterie se déchargera rapidement

Patrick, 19 msg, 66 ans. Mazan (FR-84). Caravane 1980 sur . 0 km.
 Citer Alerter [86940]

Message modifié le 2020-06-26 09:19:54 par Charly.
Charly
26-06-2020 à 09h21
Acceder au profil du membre
Je pense le jour; la nuit je rêve.

Je partage l'avis de votre cousin.


Charly, Administrateur,15903 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-95.000km Mercedes 316 bva6. GPL. LiFePO4
 Citer Alerter [86944]
Samson-47
26-06-2020 à 10h07
Moi aussi! Mais parfois, je pense aussi la nuit!
J'ai déjà fait ce test d'alimenter le frigo et sa résistance avec un panneau solaire. Effectivement, ça marche bien (aussi bien qu'avec le gaz), à condition que la batterie soit chargée ou le panneau bien ensoleillé! A Font-Romeu, par ex., il a fonctionné très bien quand il n'y avait pas de nuage! Là, avec un panneau de 170W, ça risque bien de ne pas suffire, car au mieux, tu auras 120W réels. Ce qu'il faudrait faire, c'est un basculement automatique quand la tension de la batterie baisse, avec un module de contrôle de la tension (ex. un CS02), et un frigo AES qui basculerait sur le gaz automatiquement en absence de 12V, sinon il faut bidouiller au niveau du frigo lui-même (ce que j'avais fait!)

Samson, 1905 msg, 70 ans. Evran (FR-22). Chausson Flash 2009- F. Transit 2.2. 75000 km.Frigo MDC 110
 Citer Alerter [86951]

Message modifié le 2020-06-26 10:10:09 par Samson-47.
Poupoudu84
26-06-2020 à 10h18
J ai un vieux Frigo que me conseilleraient vous comme petite bidouille
le CS02 est il un element qui permet de basculer du gaz sur le12 V ?

Patrick, 19 msg, 66 ans. Mazan (FR-84). Caravane 1980 sur . 0 km.
 Citer Alerter [86952]
publicité
26-06-2020 à 10h18
HELP PARE BRISE
Remplacement à domicile et toute France de pare brises de camping car (intégraux,profilés et capucines)
www.help-parebrise.fr
Lien commercial -78-

Samson-47
26-06-2020 à 10h34
Non, pas à lui tout seul! Il va juste couper l'alimentation du frigo en 12V, et s'il y a un dispositif sur le frigo (AES), celui-ci repasse sur le gaz!
Perso, j'avais dû faire une modif. sur la carte élec. du frigo, et souder des petits fils sur le sélecteur de façon que le système gaz soit alimenté quand le 12V disparaissait (un petit relai faisait le basculement). En fait, j'avais transformé mon frigo MES (manuel) en AES (automatique), même si c'était seulement entre le 12V et le gaz.
Là, si c'est un vieux frigo sans sélecteur, c'est impossible à faire de façon automatique! La seule chose qui pourrait être envisagée, c'est de se contenter de couper l'alim. 12V avec un CS02 (par ex.), et un relai (le CS02 ne dépasse pas 10A, il me semble), ce qui provoquerait l'arrêt du frigo pendant certaines périodes, un fonctionnement intermittent en somme!
En cas de très bon ensoleillement, ce serait suffisant, mais pas 24/24 en tout état de cause!

PS En réalité, si tu utilises la sortie "load" de ton régulateur, tu peux utiliser celui-ci comme un CS02 (qui devient inutile)! J'avais un peu oublié cette situation particulière! A vérifier que le régulateur coupe suffisamment tôt, s'il n'est pas réglable en tension de "décrochement"!

Samson, 1905 msg, 70 ans. Evran (FR-22). Chausson Flash 2009- F. Transit 2.2. 75000 km.Frigo MDC 110
Alerter [86954]

Message modifié le 2020-06-26 10:37:43 par Samson-47.