14 messages.   1 2   - Comment brancher un fil de 4mm² dans un bornier de 2,5 mm² ? [7223]
Jojo-2061
14-01-2020 à 20h22
bonjour

EN 12V sans convertisseur 230v je comprends la grosseur du câble par rapport à la distance (ex: 10m de câble pour brancher une tv 12v/100w ) mais la ou je ne comprends pas c'est si je dois brancher une prise murale et si le fil sortant du régulateur est de 4mm² comment je peux y brancher cette prise prévu pour du 2.5mm² en 230v ?

pquelqu'un peut il me donner une explication ?

merci beaucoup


Traduction (Charly):

Comment brancher un fil de 4mm² dans un bornier de 2,5 mm² ?

Bernard, 3 msg, 59 ans. Talence (FR-33). Autre renault dacia 2018 sur . 30000 km. Essence
 Citer Alerter [75950]

Message modifié le 2020-01-15 18:01:43 par Charly.
Charly
14-01-2020 à 20h25
Acceder au profil du membre
s'il vous plait, c'est pour les camping-caristes ici.

Incompréhensible. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.

Charly, Administrateur,14659 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-95.000km Mercedes 316 bva6. GPL. LiFePO4
 Citer Alerter [75952]

Message modifié le 2020-01-16 10:29:59 par Charly.
publicité
14-01-2020 à 20h25
Doublez votre autonomie électrique: Votre camping-car en leds
Ma sélection de leds performantes et adaptées à tous les camping-cars, enfin à un prix motivant. Ampoules Leds à partir de 2,50 euros
forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/5/Eclairage.html
Lien commercial -8-


Moustic
14-01-2020 à 20h58
bonsoir,
peut être est il camping cariste, il n'en reste pas moins que la question me semble incompréhensible, et pourtant j'ai une formation d'électricien!
Cdt

Daniel, 76 msg, 74 ans. (FR). [mon blog] Adria Compact SP 2009 fiat ducato 2,3l 130cv 72000 km
 Citer Alerter [75955]
Yannick77
15-01-2020 à 16h12
Acceder au profil du membre
Cette question, qui est compréhensible dans de nombreux domaines concernant les installations électriques peut être résumée ainsi:

Quand la norme nous impose d'utiliser un câble 4 mm2, comment y raccorder une prise 16 A. qui ne peut l'être, normalement, qu'avec un câble de 2,5 mm2 ?

Et comme elle peut intéresser un camping-cariste qui souhaite modifier son installation, on peut accepter d'y répondre.

Ce câble a été déterminé pour pouvoir faire face à une consommation importante de façon sécurisée quel que soit la méthode de branchement du consommateur de courant.
Dans le cas ou il est à raccorder à une prise 220 V. 16 A., soit il n'y en a qu'une, et ce câble est largement sur-dimensionné, soit il y en a plusieurs et il faudra "éclater celui-ci en plusieurs départs.
La solution est donc, à l'arrivée de la ou des prises, de connecter ce câble à un ou plusieurs autres, en 2,5 mm2 avec des connecteurs adaptés.

Dans le cas ou cette installation ne comprendrait DÉFINITIVEMENT qu'une seule prise, il est possible de lui suppléer un câble de 2,5 mm2 ou, si le câble de 4 mm2 est déjà implanté, de lui enlever, au raz de la prise, quelques brins, coupés proprement, afin de l'adapter à la taille de celle-ci.

Yannick, Modérateur,2058 msg, 71 ans. Quincy Voisins (FR-77). Profilé Fleurette Milouinan 1998 Ducato 2,5 TDi 151000 km
 Citer Alerter [76013]
Jojo-2061
15-01-2020 à 16h15
Merci beaucoup.yannick77 pour votre gentillesse et compréhension
vous êtes un ange
bonne et heureuse année

Bernard, 3 msg, 59 ans. Talence (FR-33). Autre renault dacia 2018 sur . 30000 km. Essence
 Citer Alerter [76014]
Moustic
15-01-2020 à 17h31
bonsoir,
si j'ai dis que je ne comprenais pas la question, c'est parce qu'en fait je ne voyais pas le problème. "Qui peut le plus peut le moins". Un fil de 2,5mm² est prévu pour 16A, un fil de 4mm² pour 20A On peut donc parfaitement raccorder à une prise 16A un fil de 4mm². Seule les nouvelles prises à bornes dites "automatiques" l'interdisent, les autres permettent le bouclage et donc acceptent 2X2,5mm² et donc un seul fil de 4mm². Bien sûr on ne doit pas faire l'inverse, connecter du 2,5mm² sur une prise prévue pour du 4mm² soit 20A.

Cordialement
moustic


Daniel, 76 msg, 74 ans. (FR). [mon blog] Adria Compact SP 2009 fiat ducato 2,3l 130cv 72000 km
 Citer Alerter [76023]
Yannick77
15-01-2020 à 17h38
Acceder au profil du membre
Et pourtant, ce principe a ses limites.
Vous auriez vu la tête de l'électricien qui m'accompagnait à l'hôpital Cochin quand, pour relier son antenne à Baudelocque, j'ai mis en place un câble de 5 cm de diamètre et 250 m de long dans les égouts.
A chaque bout, départ comme arrivée, j'ai rajouté un connecteur de 1 kg que j'ai branché sur un câble de 6 mm de diamètre puis sur une fiche F.
Le type s'est gratté la tête pendant 5 mn.

Yannick, Modérateur,2058 msg, 71 ans. Quincy Voisins (FR-77). Profilé Fleurette Milouinan 1998 Ducato 2,5 TDi 151000 km
 Citer Alerter [76025]
Moustic
15-01-2020 à 18h41
Bonsoir Yannick,
à cœur vaillant, rien d'impossible………
Dans le cas que vous citez, je pense que l'on était plus face à un problème de perte de signal (db) que de risque de chauffe à cause d'une forte intensité. De toutes façons, il faut tenir compte de nombreux paramètres tel que la résistivité du conducteur (finalement simple puisqu'aujourd'hui on emploie plus que le cuivre, mais j'ai connu l'alu et même le fil de fer!) et la longueur du cable. Il y a des tableaux avec abaques qui nous aident, mais heureusement, dans nos camping-car, le problème de la longueur ne se pose pas trop, sauf sur les fortes intensités: il est vrai qu'en 12v on est vite à 25 ou 50A.
Bonne soirée.
moustic


Daniel, 76 msg, 74 ans. (FR). [mon blog] Adria Compact SP 2009 fiat ducato 2,3l 130cv 72000 km
 Citer Alerter [76034]
Samson-47
16-01-2020 à 10h02
Perso, quand j'ai un fil trop gros pour le bornier (ex. du 4 à mettre dans un "trou" de 2.5), j'enlève une partie des brins (en gros la moitié), pour pouvoir faire entrer le "gros" fil!
Sur 3 ou 4 mm de longueur, aucun risque, surtout que si le bornier est prévu pour du 2.5 carré, c'est que l'intensité est proportionnée à cette dimension, donc effectivement, le 4 carré peut faire aussi bien que le 2.5! Faut pas se torturer pour ça!

Autre solution, plus propre peut-être : utiliser une cosse bornier (en 4 carré, il faut du jaune, le bleu étant trop "serré"!) Faut trouver (chez Le Roi Merlin )

Samson, 1562 msg, 70 ans. Evran (FR-22). Chausson Flash 2009-Ford Transit 2.2L. 62000 km.Frigo MDC 110
 Citer Alerter [76064]
publicité
16-01-2020 à 10h02
Pronergy-france.fr, convertisseur 12v ou 24v en 220v livraison gratuite
Astuces (pronergy france avis) : garantie Czam protection livré ou remboursé 1200w 69.99€, 2000w 149.99€, 3000w 199.99€ pur sinus 1000w 129.99€, pur sinus 2000w 229.99€, pur sinus 3000w 349.99€
www.pronergy-france.fr
Lien commercial -72-

Jojo-2061
16-01-2020 à 11h23
bonjour

merci ça m'aide

Bernard, 3 msg, 59 ans. Talence (FR-33). Autre renault dacia 2018 sur . 30000 km. Essence
 Citer Alerter [76073]
14 messages.   1 2   - Comment brancher un fil de 4mm² dans un bornier de 2,5 mm² ? - Lu 284 fois. [7223]