Nouvelle discussionNouveau message Derniers messages Recherche forum
36 messages.      1 2 3 4   - Estimer ses besoins en électricité [451]
Charly
14-09-2012 à 18h53
Acceder au profil du membre
Puisque tu connais cet outil, pourquoi ne le fais-tu pas ?

Il me faut 3 valeurs, ramenées à un panneau de 100 watts posé à plat: été, hiver, mi-saison. Si une disctinction est faite entre printemps et automne, je suis preneur.

D'ailleurs, ce travail peut etre l'occasion d'affiner /corriger les valeurs "france".

Charly, Webmaitre,10976 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [4988]
Charly
14-09-2012 à 19h05
Acceder au profil du membre
C'est bon, je vais me débrouiller, c'est un outil bien foutu, meme sans regarder l'aide. J'ai pris l'exemple de ma maison et les valeurs données sont proches de ma production réelle.

Charly, Webmaitre,10976 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [4989]
publicité
14-09-2012 à 19h05
Marre des leds chères qui éclairent comme une bougie ? Fuyez les accessoiristes
Ma sélection d'ampoules leds performantes (5050, 5630) et adaptées à tous les camping-cars, enfin à un prix motivant. à partir de 2,50 euros seulement !
forum-camping-car.fr/camping-car_accessoires_equipements/5/Eclairage.html
Lien commercial -24-


Charly
14-09-2012 à 20h19
Acceder au profil du membre
1 er travail, je bâtis une liste de régions classées du nord au sud, avec des regroupements:
- Norvege / Suede / Finlande
- Allemagne / GB / Pologne / Russie
- France Nord / Belgique / Autriche
- France Centre
- France Sud
- Espagne Nord / Grèce / Italie
- Espagne Sud / Turquie
- Maroc Nord
- Maroc Sud

N'ai je rien oublié ?
Mes regroupements sont-ils judicieux ?

Charly, Webmaitre,10976 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [4990]
Pit
14-09-2012 à 21h50
Acceder au profil du membre
Hello Charly,
ça tombe bien que tu te débrouilles avec le calculateur car je pars dimanche vers le Portugal et je n'ai pas trop le temps.

Suggestion :
avec Espagne Nord, mettre Italie Nord c'est OK mais à mon avis
avec Espagne Sud il faut mettre Italie Sud et Grèce et Turquie et Maroc Nord

Il y a quelques approximations locales dans ce regroupement car, par exemple, la Galice se rapproche pas mal de la France centre sud !!


Si tu veux affiner, il y a sur le net des cartes assez précises de l'irradiation solaire (solar insulation), et, je crois, qu'il doit y avoir quelque chose comme un indice correspondant (ou un nombre de kilowatts heure par mètre carré).
A partir de là les gens cherchent l'indice solaire de leur région et le rentre dans ton outil qui travaille alors par fourchette de valeurs, ...etc...

Pit, 561 msg, 71 ans. Champagnier (FR-38). Vendu: Fourgon Ducato X251 L4H2 ISERE EVASION sur mesure https://www.escapades-nature-camping-car.fr/forum/
 Citer Alerter [4991]
Charly
14-09-2012 à 21h54
Acceder au profil du membre
justement, il faut que l'outil soit autonome. Si on demande aux gens d'aller chercher un indice ailleurs, comme sur le très bon site que tu m'as indiqué, ils seront rebutés.

Faut faire simple. Bien sûr, ce ne sera pas hyper précis, mais l'ensoleillement n'est pas non plus une science exacte. D'ailleurs, ma production annuelle domestique varie selon les années...

Bon, direction Dodo car demain Braderie St Martin à Rennes, la 2eme plus grosse de France après Lille.

Charly, Webmaitre,10976 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [4992]
Charly
18-09-2012 à 15h00
Acceder au profil du membre
J'ai de nouveau travaillé sur le simulateur (Estimer ses besoins en électricité), en y intégrant un calcul plus fin de la production du panneau solaire, selon:
- la période de l'année (mois par mois),
- la localisation (du Nord de l'Europe au Nord Maroc),
- de la présence d'un panneau orientable ou fixe à plat.

Il est assez intéressant de voir que rendre un panneau orientable permet d'en doubler la production en décembre, justement au moment où on recherche le moindre watt.

Pour les chiffres, je me suis inspiré de PVGIS avec
- slope: 0%; nos panneaux sont à plat
- crystalline silicone
- classic PVGIS
- System losses (pertes systeme) à 0 % au lieu de 14%

Pourquoi 0% ? Parce qu'avec cette valeur, les valeurs pvgis correspondaient à la production réelle de ma maison.

Enfin, concernant le paramètre "Mounting position", j'ai pris la valeur médiane entre "building intégrated" et "free standing", nos quelques 5 cm entre panneau et toit correspondant à cela.

J'espère que cette mouture du simulateur vous rendra le meilleur service.


Charly, Webmaitre,10976 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [5033]
Nanoochoulak
29-05-2015 à 18h27
bonjour,
je suis nouvelle sur le site mais j'aurai une question au sujet du simulateur... en voulant calculer mes besoin en energie solaire je me suis rendu compte que si je met 0 dans les capacité des 2 batteries et que je rempli avec des valeurs réelles le reste du tableau il me dit quand meme que mon autonomie est ok, hors dans le calcul je n'ai pas de batterie... ou est l'erreur?
du coup j'ai voulu télécharger le tableur et les calcul en énergie disponible ne sont pas du vraiment les meme et je n'arrive pas a tout comprendre du coup...
désolé moi et l'elec ça fait 8 peu près...

Anonyme, 1 msg, (FR-85).
 Citer Alerter [20800]
Charly
29-05-2015 à 19h59
Acceder au profil du membre
je viens de faire le test, et j'ai bien une autonomie à 0

Charly, Webmaitre,10976 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [20801]
Tranquille
29-05-2015 à 20h15
Acceder au profil du membre
Peut -être que les simulations et elle, ça fait 8

Yves, 1096 msg, 55 ans. Conques En Rouergue (FR-12). Profilé Challenger 312 sur Renault Master 05/2005 yvespuech.fr
 Citer Alerter [20802]

Message modifié le 2015-05-29 20:17:29 par Tranquille.
publicité
29-05-2015 à 20h15
Lien commercial -1-

Graoully
30-05-2015 à 13h01
Acceder au profil du membre
En tous cas ton simulateur est très utile. Quand j'entre mes valeurs je suis un peu surpris par le résultat plutôt favorable...mais il faut dire que nous n'avons pas encore le fourgon

Les panneaux solaires restent quand même la bonne solution si on veut être indépendant. Je ne suis pas encore fixé sur l'ajout d'une deuxième batterie.

Pierre, 47 msg, 53 ans. Sillingy (FR-74). Fourgon PÖSSL 2WINR 2015 sur Citroen HDI 180 3.0L
 Citer Alerter [20809]
36 messages.      1 2 3 4   - Estimer ses besoins en électricité - Lu 18759 fois. [451]
retour en haut de page Messages récents
répondre dans cette discussion

Lien commercial -65-