Jmj
30-10-2011 à 00h44
|
Quelle section de cable pour un circuit de 2 lampes classiques dans un camping-car? Merci pour la réponse
Anonyme, 1 msg, (FR-33). |
publicité 30-10-2011 à 00h44
|
|
Charly
31-10-2011 à 17h21
 |
JMJ, rien n'est classique;
vous allez sur la calculette, vous indiquez la longueur des fils (que nous ne pouvons pas deviner), vous indiquez la puissance des ampoules (que nous ne pouvons pas deviner), vous appuyez sur "Calcul" et vous aurez votre section.
Voici un exemple concret d'utilisation de la calculette : Branchement de prises USB avec interrupteur
Charly, Administrateur,17386 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-95.000km Mercedes 316 bva6. GPL. LiFePO4 Message modifié le 2020-05-19 09:16:03 par Charly. |
Charly
12-09-2014 à 10h49
 |
en fait, je mets des réserves sur le calcul de t° des fils. Je préfère ne pas aller au dela tant que ces calculs ne seront pas validés. Qui plus est, ils sont secondaires, plutot dans le but de sensibiliser les lecteurs aux conséquences d'un sous-dimensionnement dangereux.
Charly, Administrateur,17386 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-95.000km Mercedes 316 bva6. GPL. LiFePO4 |
Boris
23-02-2016 à 11h07
|
Bonjour,
Je suis en train d'imaginer des branchements de ventilateurs sur mon camping car et je m'interroge sur la section des câbles.
1. Toutes les données trouvées sur ce site parlent de section en mm2 (1,5mm2, 2,5mm2,...jusqu'à 25mm2)...mais si la section du câbles n'est pas notée sur celui-ci, ça devient difficile de savoir quoi prendre. Peut-on du coup se baser sur le diamètre du câble?
En effet, j'ai récupéré du fil multi-brins et je souhaiterais savoir si je peux l'utiliser pour câbler ces ventilateurs.
2. J'ai lu à quelques reprises que la section calculée est toujours minimale...cela signifie-t-il que je peux brancher sans souci mes ventilateurs sur un câble relativement gros? Ou est-ce que si j'en prends un trop gros, je risque d'avoir des pertes?
Merci pour les réponses!
Boris, 109 msg, 36 ans. St-ursanne (CH-28). Capucine Giottiline Top Cruiser sur Iveco 2,3 l 136ch 2012 |
Charly
23-02-2016 à 11h40
 |
Non, pas de perte sur un cable de section sur-dimensionnée. Si ce n'est une perte financière, car le cuivre n'est pas bon marché.
Effectivement, ce n'est pas facile d'estimer une section pour un cable sans indication. On pourrait la calculer en mesurant le diametre, mais ceci n'est pas facile non plus, les brins de cuivre ne restant pas bien groupés en rond.
Parfois, on trouve la section sérigraphiée sur le cable. Egalement, on peut voir une indication de type Awg. La correspondance est ici: Electricité: câblages et connexions
Charly, Administrateur,17386 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-95.000km Mercedes 316 bva6. GPL. LiFePO4 |
Calvins
18-11-2016 à 09h29
|
Bonjour à tous.
Étant sur un terrain pour l'hiver, je vais décaler mes panneaux solaires 2x250w
Donc je vois pour prendre du câble, vu qu'ils seront à 30m régulateur, donc 60m aller-retour.
D'après les arnaques sa me fait prendre une section de fou.
Je regarde les enrouleur et Je vois que les magasins vendent des rallonges de 40m en 2x1.5mm2 en disant que sa supporte du 16À ! Donc j'hésite à acheter ces rallonges.
Qu'en pensez vous ?
Cdlt
Vincent, 14 msg, (FR-??). Poids lourd aménagé. Messages déplacés le 2016-11-18 09:33:10 par Charly. |
Charly
18-11-2016 à 09h36
 |
Tout dépend de ce que tu acceptes en perte de tension. Avec du 2,5mm², ça passera très bien, sans risque, mais tu auras des pertes. En 220 v, on se moque de perdre quelques volts, c'est l'abondance.
Avec la calculatrice, il y a le paramètre "chute de tension acceptée", avec une valeur par défaut. Tu as le droit de la changer.
Charly, Administrateur,17386 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-95.000km Mercedes 316 bva6. GPL. LiFePO4 |
Charly
18-11-2016 à 10h53
 |
Et pourtant c'est juste. Tout dépend de ce que tu acceptes comme pertes.
Voici ce que tu as du obtenir.
La tension n'est pas de 12 volts, mais plutot aux alentours de 20 volts, selon les spécifications de ton PPV.
Charly, Administrateur,17386 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-95.000km Mercedes 316 bva6. GPL. LiFePO4 |
publicité 18-11-2016 à 10h53
| |
Charly
18-11-2016 à 10h58
 |
Je suppose que tes panneaux sont raccordés en parallèle. Soit U=20 volts, I = 500 watts / 20 V = 25 A.
Si tu les raccordes en série, tu auras U = 40 volts (20+20), et I= 500 watts / 40 = 12,5 A.
ca fait deja une section nettement moins importante, bien que encore très importante.