votre ip:54.144.100.123 Tutoriel électricité: les fusibles, types et dimensionnement Forum Forum-Camping-Car.fr. Electricité

Nouvelle discussionNouveau message Derniers messages Recherche forum
13 messages.   1 2   - Tutoriel électricité: les fusibles, types et dimensionnement [1593]
Charly
21-03-2014 à 09h54
Acceder au profil du membre
Cette discussion est relative à l\'article Tutoriel électricité: les fusibles, types et dimensionnement

"Les fusibles sont des éléments de sécurité. Pour s\'y retrouver, ce tutoriel présente les différents types présents sur nos camping-cars, comment les tester, comment connaitre ou calculer leur valeur."

Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
liée à cet article, ne pas hésiter à créer une nouvelle discussion

Charly, Webmaitre,11632 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [11688]
Membre123
24-03-2014 à 08h15
bonjour

je vais mettre une pompe suppresseur en 220v qui fais 900w faut il que je mes un disjoncteur 10A en moindre ?

Membre123, 4 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [11735]
publicité
24-03-2014 à 08h15
Pas d'infiltration sur votre camping-car. Vous en êtes sûr ?
Même s'il est récent, votre cc peut être infiltré. Vérifiez-vous même, sans rien abimer, avec un humidimètre pro à résonance magnétique pour moins de 120 euros.
forum-camping-car.fr/camping-car_accessoire_equipement/104/Humidimetre-induction-HRM-02.html
Lien commercial -23-


Dragob
24-03-2014 à 08h56
à tous,

La charrue avant les boeufs.

Il faut savoir que ce n'est pas l'appareil à brancher qui détermine le fusible à mettre en tête de ligne !

Le fusible en tête de ligne ne tient pas compte de l'appareil branché qui utilise le courant électrique.

Le fusible protège le conducteur ( section et longueur) qui alimente l'appareil.

Pour alimenter un appareil électrique il faut que la ligne soit capable pour cela.

Donc le fusible est mis en fonction de cette ligne, non pas en fonction de l'appareil.

La protection de l'appareil doit être fait à son entrée par un fusible rapide ou autre, en fonction de cet appareil.

Avec un fusible mal adapté : si la ligne est longue et le fil de petite section : la chute de tension en ligne fait que la tension restante pour l'appareil alimenté est faible et que la ligne chauffera au risque de détériorer l'isolant du fil.

Un incendie ne se déclenche pratiquement jamais à cause de court circuit (comme souvent mal indiqué par les journalistes) mais par mauvais contact (vis mal serrées).

Un électricien serre une vis, fait un quart de tour en arrière, revisse et ainsi de suite jusqu'à ne plus pouvoir serrer !!!



Anonyme, 21 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [11737]
Charly
24-03-2014 à 09h20
Acceder au profil du membre
J'abonde.

Mais pourquoi un site gros surpresseur ? Une pompe à membrane ne suffit-elle pas ? Voire 2 en parallèle.


Charly, Webmaitre,11632 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [11738]
Algerien
03-04-2014 à 22h03
INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE
mon installation de 960 watts en crete n'arrive pas à charger batteries regulateur phocos me presente de petits dessins folkloriques mais ne me permet pas la charge des batteries pourtant je l'ai bien choisi tension 24 volts intensité 40 Ampéres que faire??

Fouad, 5 msg, 69 ans. Tlemcen (AL-13). fouad
 Citer Alerter [11921]
Charly
04-04-2014 à 10h14
Acceder au profil du membre
sur un camping-car ?

Charly, Webmaitre,11632 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [11942]
Floflo26
19-12-2015 à 14h16
Bonjour,

Je désire acheter des fusibles en cas de perte de l'un des miens mais le problème et que je viens de remarquer que plusieurs dimensions existe avec le même ampérage. Exemple : Fusible 10 A 250 V 10,3x25,8 ou le 10 A 250V 5x20

Et la je me demande comment ne pas me tromper.
Surtout qu'aucune dimensions sont indiqué sur mes fusibles ou sur les portes fusibles.

J'ai juste inscris sur le porte fusible ceci : 10A+N 250V L124 01

Bref je suis perdu et un peu d'aide serait la bienvenue.

Anonyme, 1 msg, (FR-26).
 Citer Alerter [23204]
Charly
19-12-2015 à 15h08
Acceder au profil du membre
les dimensions ne sont pas inscrites sur vos fusibles, c'est normal. Mais vous pouvez les mesurer.

Charly, Webmaitre,11632 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [23205]
Dragob
20-12-2015 à 09h10
Bonjour,

Je voudrai revenir sur le tutoriel FUSIBLES

Il est écrit :

" De fait, il protège ainsi le circuit (cables, connecteurs) et les appareils qui y sont raccordés "

La partie "Cables" est seule vraie, le reste sans objet.
Ceci est d'ailleurs bien expliqué dans l'article, longueur et section des cables.

La protection des appareils leur est propre : calibre et temps de réponse.

Que quelque appareil soit branché sur la ligne ou pas, le calibre du fusible en tête reste le même.

Dans l'installation électrique d'un logement, le calibre (en Ampères) des fusibles de protection des différentes lignes dépend de la section des conducteurs et pas du grille pain que vous aller brancher.

Je vous remercie de votre attention.



Anonyme, 21 msg, (FR-92).
 Citer Alerter [23216]
publicité
20-12-2015 à 09h10
Lien commercial -1-

Charly
20-12-2015 à 10h48
Acceder au profil du membre
En effet, j'ai modifié, merci.

Charly, Webmaitre,11632 msg, 55 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Intégral Esterel 21. 2001-86.000km Mercedes 316 boite robotisée
 Citer Alerter [23220]
13 messages.   1 2   - Tutoriel électricité: les fusibles, types et dimensionnement - Lu 2884 fois. [1593]
retour en haut de page Messages récents
répondre dans cette discussion